Застосуваннявисоковольтний вакуумний вимикачЙого легка вага, проста конструкція, тривалий термін служби та інші переваги були швидко визнані відділом експлуатації, капітального ремонту та технічним персоналом. Якість перших вітчизняних високовольтних вакуумних вимикачів недостатньо стабільна, напруга під навантаженням висока в процесі роботи, і є явище витоку в деяких вакуумних камерах гасіння дуги.


1. Статус-кво китайського високовольтного вакуумного вимикача

Застосування високовольтного вакуумного вимикача в нашій системі електропостачання почалося в 1978 році. Його невелика вага, проста конструкція, тривалий термін служби та інші переваги були швидко визнані експлуатацією енергетичного відділу, капітальним ремонтом і техніками. Якість перших вітчизняних високовольтних вакуумних вимикачів недостатньо стабільна, напруга під навантаженням висока в процесі роботи, і є явище витоку в деяких вакуумних камерах гасіння дуги. До моменту Тяньцзіньської конференції з просування застосування вакуумних вимикачів у 1992 році технологія виробництва вакуумних вимикачів вийшла на передній план серед однотипних продуктів у тій же галузі у світі, що стало новим історичним поворотним моментом у застосуванні та технології виробництва високовольтних вакуумних вимикачів у Китаї.


2. Витік повітря в камері вакуумного дугогасіння

Нове поколіннявисоковольтний вакуумний вимикачзазвичай використовує принцип гасіння дуги в поздовжньому магнітному полі та контактний матеріал з міді та хрому, його метою є зменшення втрат контакту від горіння та покращення терміну служби електрики. Якщо концентричність провідного стрижня не відрегульована належним чином, міцність ущільнення поздовжньої газової лінії, кераміки, рубки та металу не буде достатньо стабільною, що призведе до витоку повітря у камері вакуумного дугового гасіння.

Більшість сильфонів у камері вакуумного дугового гасіння утворено тиском масла з нержавіючої сталі 0,15 мм. Рівень забруднення, вологість і сольові бризки середовища застосування високовольтного вакуумного вимикача не відповідають вимогам. Шкідливі гази та конденсація спричиняють точкову корозію сильфона, що призводить до витоку повітря з сильфона, кришки та ущільнювальних поверхонь.

Важливим заходом є регулювання концентричності високовольтного вакуумного вимикача та вибір належного середовища для використання та зберігання.


3. Виберіть електричний термін служби високовольтного вакуумного вимикача розумно

Електричний ресурс високовольтного вакуумного вимикача відноситься до кількості розривів на повну потужність, передбачених у технічних умовах обладнання та фактичних типових випробуваннях. Контакти високовольтного вакуумного вимикача не можна відремонтувати або замінити під час застосування, тому необхідно вимагати, щоб високовольтний вакуумний вимикач мав достатньо високий електричний ресурс.

У вакуумній дугогасній камері нового покоління використовується електрод поздовжнього магнітного поля і контактний матеріал мідь - хром. Електрод поздовжнього магнітного поля знижує напругу дуги (енергію дуги) під струмом розриву короткого замикання і робить дугу рівномірно розподіленою по поверхні контакту. Мідно-хромовий контактний матеріал зменшує втрати контакту на одиницю енергії дуги. Органічне поєднання цих двох робить електричний термін служби високовольтного вакуумного вимикача мати проривне покращення. В даний час продуктивність вакуумного вимикача високої напруги для повторного відключення та закриття є відносно високою та стабільною.

Електричний термін служби ранніх високовольтних вакуумних вимикачів був лише в 30 разів у нашій країні, найдовша операція має понад 20 років. Тим не менш, високовольтний вакуумний вимикач не був знайдений в енергосистемі через проблему електричного терміну служби струму розмикання короткого замикання та вийшов на пенсію, і не виявив, що через короткий термін служби струму розмикання короткого замикання є причиною нещасних випадків. Це повністю показує, що ці високовольтні вакуумні вимикачі можуть в основному відповідати вимогам енергосистеми щодо електричного терміну служби струму відключення короткого замикання. Таким чином, електричний термін служби високовольтного вакуумного вимикача короткого замикання не вище, тим краще.


4 Зверніть увагу на механічне регулювання параметрів високовольтного вакуумного вимикача

Вакуумний вимикач високої напруги має багато механічних параметрів, таких як швидкість замикання, швидкість розмикання, хід контакту, час відскоку замикання контакту, амплітуда відскоку розмикання контакту тощо. Ці механічні параметри встановлюються для забезпечення технічних характеристик високовольтного вакуумного вимикача.

Механічний термін служби вакуумного вимикача високої напруги в Китаї, як правило, становить 10000 ~ 20000, дослідницька робота покращує механічний термін служби до 30000 ~ 40000 разів, електромагнітний робочий механізм має просту структуру, надійну роботу, зручне налаштування та обслуговування, експлуатаційний персонал звик до використання та обслуговування та широко використовується; У деяких місцях також звикли до використання механізму приводу з електричною пружиною. Робочий механізм є найскладнішою частиною механічної конструкції високовольтного вакуумного вимикача з найвищими вимогами до точності. Виробничі умови більшості виробників важко відповідати вимогам точності обробки.

Для того, щоб гарантувати надійність високовольтного вакуумного вимикача, структура упаковки високовольтного вакуумного вимикача, механізм роботи та основний корпус вимикача, два розділених, зосереджених механізму ShengChanCao від заводських умов виробництва, кращі, а потім вихідний вал у вимикач, тому розумна конфігурація механічних параметрів, це безпосередньо пов’язано з технічними характеристиками та механічним терміном служби високовольтного вакуумного вимикача. Ідеальне механічне регулювання параметрів, дуже важливе для механічних характеристик високовольтного вакуумного вимикача. Буферна характеристика задовольняється в момент, коли рухомі частини контактують з буфером, і буфер створює невелику силу реакції. Зі збільшенням буферної відстані буферна характеристика стає крутішою, і енергія відриву поглинається якомога більше, щоб досягти мети обмеження відскоку та спрацьовування.


5 Підвищення надійності роботи високовольтного вакуумного вимикача

Проблеми з якістю вітчизняних матеріалів, компонентів і стандартних компонентів, а також традиційні концепції дизайну продукту призводять до того, що його механічна надійність і механічний термін служби є менш ніж ідеальними.

(1) зрозуміти основну структуру вакуумного вимикача, ознайомитися з його технічними характеристиками, розумним вибором умов використання, тісним контактом з виробничою інформацією, точним застосуванням передових технічних функцій високовольтного вакуумного вимикача;

(2) Виконайте хорошу роботу з налагодження механічних параметрів високовольтного вакуумного вимикача, суворі вимоги до індексу механічних параметрів, щоб забезпечити його основну функцію;

(3) Стандартизувати управління та зберігання запасних частин, а також забезпечити узгодженість, універсальність і надійність показників технічної продуктивності та якості запасних частин;

(4) Робіть записи про роботу та аналіз аварій високовольтного вакуумного вимикача, узагальнюйте досвід, співпрацюйте з виробничим відділом і постійно покращуйте передову природу, надійність та економічність вакуумного вимикача.


6 Підвищення температури високовольтного вакуумного вимикача

Опір ланцюга високовольтного вакуумного вимикача є основним джерелом тепла, що впливає на підвищення температури, а опір ланцюга дугогасної камери зазвичай становить понад 50 опорів ланцюга високовольтного вакуумного вимикача. Контактний опір контактного зазору є основною складовою петлевого опору камери вакуумного дугового гасіння, оскільки контактна система герметична в камері вакуумного дугового гасіння, а вироблене тепло може розсіюватися назовні лише через динамічний і статичний провідний стрижень.

Статичний кінець камери вакуумного дугового гасіння безпосередньо з'єднаний зі статичною опорою, а рухомий кінець з'єднаний з рухомою опорою через провідний затиск і м'яке з'єднання. Незважаючи на те, що рух рухомого кінця вгору сприяє розсіюванню тепла рухомого кінця, найбільше підвищення температури високовольтного вакуумного вимикача здебільшого зосереджено в перехресній частині рухомого провідного стрижня та провідного затискача через багато ланок і довгий шлях теплопровідності рухомого кінця. У практичному застосуванні ефективне використання компонентів статичного кінця, які сприяють розсіюванню тепла, змушують експортувати тепло контактного зазору від статичного кінця та відокремлюють тепло від рухомого кінця, є ефективним заходом для вирішення проблеми високого підвищення температури високовольтного вакуумного вимикача.

Чудові технічні характеристики застосування високовольтного вакуумного вимикача були широко визнані в енергетичних відділах. Пов’язані задачі можна використовувати для довідки в практичній роботі. Для повного використання та кращого використання технічних переваг високовольтного вакуумного вимикача дуже корисно покращити загальний рівень обладнання сільської електромережі.